¿cuando se hace el primer cambio de aceite y los siguientes? ¿Puedo utilizar gasoleo B?. ¿Se puede soldar con un generador de gasolina?. ¿Que puedo hacer para arrancar a distancia el generador?
Preguntas y respuestas en este foro. Entre y participe, encontraremos experiencias útiles de amigos y colaboradores ....
Escribir respuesta Crear tema nuevo Volver a la lista general
generador matrix pg 4200, arranque manual.
Bravo (23.10.2018 09:45): En funcionamiento el voltaje oscila irregularmnte en ocasiones baja a 60- 70V durante un tiempo y de rrepente se recupera... Ese modelo incorpora AVR y por tanto escobillas para excitación del rotor. La AVR cuando falla no suele recuperar la tensión, parece mas probable el fallo de las escobillas-portaescobillas. Revisar su correcto posicionado y desgaste. OK. |
chimcot (11.10.2018 13:16): En funcionamiento el voltaje oscila irregularmnte en ocasiones baja a 60- 70V durante un tiempo y de rrepente se recupera |
llamenos: 916732780 | llamenos: 916732812 | urgencias: 659810227 |
GENERADORES ELÉCTRICOS BRAVO, S.L. Calle Bolivia nº 3, 28822 Coslada - MADRID (España), Tel.: 916732780 - 916732812, » e-mail, Fax: 916740129. » www.gebravo.com Sociedad inscrita en el registro mercantil de Madrid, año 1983, tomo: 3933, folio: 146, sección 8, hoja m-65883, inscripción 4, NIF: B-78344918.