InicioINVERTERGASOLINADIESELGASAPOYO SOLARMEDIA POTENC. HYUNDAIMEDIA POTENC.GENERGY- PRAMACMEDIA POTENC.TECNOPLUSGRAN POTENC. PRAMACGRAN POTENC.TECNOPLUSPTO TRACTORSOLDADORASBOMBASENVIOREPUESTOSSERV. TECNICOINSTALACIONREVISIONES BTINDUSTRIACONTACTO

General:

Inicio

1.0 El generador eléctrico, introducción

1.1 elegir el generador adecuado I

1.2 elegir el generador adecuado II

1.3 elegir el generador industrial de potencia

2.1 INSTALAR generador de apoyo solar-bat-inverter

2.2 INSTALAR generador ubicación

2.3 INSTALAR generador conexión

2.4 INSTALAR generador la puesta a tierra

2.5 INSTALAR generadorl nivel de ruido

3.1 EMERGEN. sai´s ordenadores

3.2 EMERGEN. garaje subterraneo

3.3 EMERGEN. pública concurrencia

4.0 Generador toma de fuerza (PTO)

5.0 Generador a bordo de vehiculos

Clientes y proyectos, referencias

AYUDA PROCESO DE COMPRA:

CONDICIONES GENERALES:

PROTECCION DE DATOS:

MAPA DEL SITIO:

BLOG instalación-mantenimiento

FORO generadores eléctricos-grupos electrógenos

Comprar:

Mostrar lista de la compra

Ver cesta

Ir a caja

Mi cuenta

En su cesta de la compra: 0 Producto, 0,00 EUR


GENERADORES ELECTRICOS, BRAVO, S.L.

llamenos: 916732780 llamenos: 916732812 urgencias: 659810227

MAYORISTA OnLine GENERADORES ELECTRICOS Y GRUPOS ELECTROGENOS

FORO DEL MUNDILLO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS

¿cuando se hace el primer cambio de aceite y los siguientes? ¿Puedo utilizar gasoleo B?. ¿Se puede soldar con un generador de gasolina?. ¿Que puedo hacer para arrancar a distancia el generador?
Preguntas y respuestas en este foro. Entre y participe, encontraremos experiencias útiles de amigos y colaboradores ....

Escribir respuesta  Crear tema nuevo  Volver a la lista general

Kipor KDE6700TA error P01

Bravo (09.10.2019 18:51):
Koldo: el KDE6700TA ha dado buen resultado en general, hoy ya está obsoleto. A partir de los 10 años se dan casos de presentar el error que mencionas P01. La causa descartada la falta de presión de aceite está en el conjunto centralita-display.
Puede deberse al display o a la centralita (interior que conecta con el display) incluso a ámbas cosas simultáneamente.
Los modelos mas actuales llevan un display que realiza todas las funciones por si mismo sin centralita, en ese modelo mas antiguo se realizaban los controles con la combinación centralita + display.
Recomendable Llevar generador al SAT porque ámbos componenten tienen un precio notable y sustituir por probar si es el display o si es la centralita sale mas caro que enviar al SAT que dispone de medios adecuados de prueba. Contacto: 916732780


koldo (29.09.2019 23:10):
El generador kipor KDE670TA al arrancar pone P01 y se para a los pocos segundos, me han cambiado en sensor de presión de aceite y sigue dando el mismo error. Que otra cosa podría ser?. He comprobado que cuando arranca el sensor pasa de cerrado a abierto pero sigue marcando el error y se para.

llamenos: 916732780 llamenos: 916732812 urgencias: 659810227

GENERADORES ELÉCTRICOS BRAVO, S.L. Calle Bolivia nº 3, 28822 Coslada - MADRID (España), Tel.: 916732780 - 916732812, » e-mail, Fax: 916740129. » www.gebravo.com Sociedad inscrita en el registro mercantil de Madrid, año 1983, tomo: 3933, folio: 146, sección 8, hoja m-65883, inscripción 4, NIF: B-78344918.